BIM应用--机电管线综合核查
微信图片_20190415201930.jpg
BIM机电管线综合检查表
预留孔洞
备注
机电管线穿剪力墙、楼板、结构梁是否留洞?
穿结构梁规范要求:管线位于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高
留洞位置、尺寸是否满足要求?
留洞位置应避开梁、柱、楼梯等,不能影响建筑使用功能;留洞尺寸一般比管线要大,特别要注意风口留洞
管井位置检查

管井内是否有梁?
一般情况下管井净空区域不会有梁
梁是否会与机电管线冲突,桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,需留意管井墙体与结构梁的关系,结构梁垂直空间是否突出墙体?
防止出现管线避梁翻弯情况
净高检查

坡道、设备运输通道是否满足净高要求?
小车≥2.6M,货车通行净高≥3.8M
大管线经过区域、管线密集区域、重力排水管道经过区域重点检查是否满足净高要求?

、机电管线经过楼梯间是否能满足净高要求?
不能出现碰头,楼梯间净高≧2300,统计不符标准的点位
防火卷帘检查

梁下、柱帽下净高是否满足卷帘安装高度要求?
卷帘+卷帘盒后的高度
是否存在梁下与卷帘之间预留管线安装空间不足情况?

是否存在机电管线穿防火卷帘的情况

门高核查

是否存在门高超出层高、坡道下门高超出坡道下净高等情况?
夹层、坡道下方易出现此情况
是否存在电梯门高超出层高、预留电梯门洞净高不足等情况?
夹层易出现此情况
是否存在梁下与门之间预留管线安装空间不足情况?
需要管道绕道
空调机位板

空调机位吊板位置设置是否合理?

机电管线穿空调机位吊板是否留洞?

空调机位板是否有排水坡度要求?

水管

管道系统是否完整?管道信息标注是否正确?
喷淋、消火栓、生活给水、雨水、排水……
平面图和系统图是否能对上?管道编号是否对应?

管道排布位置是否合理?
尽量不平行位于桥架正上方,不穿越风管井……
管道翻弯时尽量上翻。
下翻会产生积水、存渣,如果下翻需要考虑安装泄水阀的空间
有保温要求的水管需要考虑保温层厚度
主要为冷热水管、室外消防管……
风管

系统是否完整?风管信息标注是否正确?
送风、回风、排风、新风、防排烟、厨房油烟、预留风管……
平面图和系统图是否能对上?管道编号是否对应?风机房平面图与大样图是否相符?

注意风口位置,下送还是侧送,不能遮挡风口。

高低压配电房内的风管不要位于配电柜等电气设备的正上方

管线综合过程中往往因为净高不够,需对风管系统深化设计,通常对风管进行压扁处理。
空调、通风风管主风管通常设计风速在6~8m/s,排烟管在15m/s,排烟补风通常设计在10m/s以内,而且风管宽高比以不大于4为宜,极限为10.
电缆桥架

系统是否完整?桥架信息标注是否正确?
强电桥架、消防桥架、通讯桥架、母线槽……
桥架翻弯尽量采用45°斜角弯。
Revit建模时可提前设置
母线槽尽量不要翻弯。
母线槽弯头需定制,成本代价高,尽量考虑低成本翻弯
多层桥架之间排布,上下层桥架之间净间距保持在250mm以上
考虑电气线管穿线操作空间
桥架共架时,强弱电桥架不小于300mm为宜,同种桥架之间间距控制在50~100mm。
尽量满足
其他

机电管线是否有穿不可留洞区域?

是否存在立管未沿墙或柱安装?(立管一般都要求沿墙或柱安装)

后勤通道等管线密集处是否考虑预留检修空间?(一般为不小于400X400,考虑能上人检修)

办公标准层卫生间蹲位数量、台盆数量控制(每2000平米,男卫4~6个蹲位,女卫6~8个,2~3个台盆,设工具间)


机电综合管线布置原则
管线综合前,应明确管线综合一般原则及规范,对审核通过的机电深化图纸应用BIM建模软件进行各专业管线综合设计。对于管线综合设计完成的BIM模型进行报审,并对业主、设计院等提出的反馈修改意见进行修改,直至报审通过应用与现场施工。
管线综合设计工作分两步走,首先满足项目土建预留预埋为主,进行机电主管线与一次结构深化设计,其次满足精装修要求对机电末端进行深化设计。