应Eggy要求,给大家介绍一下如何使用需要系数调整回路的计算功率。
例子:
在一个回路中,第一个插座按照1000VA计算,以后每一个按照100VA计算。如一个回路中有4个插座,那么计算功率应该等于1000+3*100=1300VA。
如何在Revit MEP中实现这个需求呢?
我们可以使用Revit MEP2011中改进后的Demand Factor功能。
1。 管理选项卡 -> MEP设置 -> 需用系数
2。 找到Receptacle(插座默认使用的需用系数类型),将Calculation method改为By quantity,点选Incrementally for each range,Less Than or Equal To改成1,新添加一行并将其Demand Factor改成10%。
3。OK后就完成了对Receptacle这种需用系数类型的设置。我们可以看见,在下面的回路中,4个1000VA的插座的计算功率是1300VA。
需用系数设置比较丰富,这里就不一一介绍了,如果有问题的话请告诉我。
|
评分
-
1