查看: 5730|回复: 4

[原创] 设置Demand Factor(需用系数)调整回路计算功率

  [复制链接]

发表于 2010-11-19 20:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
应Eggy要求,给大家介绍一下如何使用需要系数调整回路的计算功率。

例子:
在一个回路中,第一个插座按照1000VA计算,以后每一个按照100VA计算。如一个回路中有4个插座,那么计算功率应该等于1000+3*100=1300VA。

如何在Revit MEP中实现这个需求呢?
我们可以使用Revit MEP2011中改进后的Demand Factor功能。
1。 管理选项卡 -> MEP设置 -> 需用系数
2。 找到Receptacle(插座默认使用的需用系数类型),将Calculation method改为By quantity,点选Incrementally for each range,Less Than or Equal To改成1,新添加一行并将其Demand Factor改成10%。
2010-11-19_204727.png
3。OK后就完成了对Receptacle这种需用系数类型的设置。我们可以看见,在下面的回路中,4个1000VA的插座的计算功率是1300VA。
2010-11-19_205317.png

需用系数设置比较丰富,这里就不一一介绍了,如果有问题的话请告诉我。

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 22:33:55 | 显示全部楼层
顶!支持!……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 23:53:41 | 显示全部楼层
楼主高手啊!讲解非常详细,一看就会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-20 10:17:30 | 显示全部楼层
非常不错,Revit MEP 2011中电气的新功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-22 10:16:23 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报