在Revit MEP 中,我们可以对风管管径进行计算。
欢迎大家对风管管径计算的讨论,一般使用的方法,以及Revit MEP 中的特点和局限性
我们可以通过如下简单的管路,比较管径计算方式:
这里,每个散流器的流量为1000m³/h, 水平管段为间隔5m, 垂直管段长1m.
相关帖集合:
6#
Revit MEP中进行管径计算的基本参数设置
5#
Revit MEP中使用“速度”进行管径计算
平面视图:
三维视图:
评分
1
查看全部评分
Stone
回复
使用道具
举报
jill8128
jill8128
当前离线
积分
913
楼主
|
发表于 2011-1-22 14:05:36
|
显示全部楼层
补充一下:
空气动力粘度为μ=17.9×10-6 Pa·s
空气密度为:ρ=1.2026 kg/m³
回复
支持
反对
使用道具
举报
心灵的自由
心灵的自由
当前离线
积分
1215
发表于 2011-1-24 09:37:12
|
显示全部楼层
我来学学设备知识
回复
支持
反对
使用道具
举报
CCA234
CCA234
当前离线
积分
454
发表于 2011-1-24 13:49:42
|
显示全部楼层
进来学习学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
jill8128
jill8128
当前离线
积分
913
楼主
|
发表于 2011-2-11 22:23:44
|
显示全部楼层
下面先简单的介绍一下在Revit MEP中是如何计算管径的:
1. 这里,为了方便说明,先给管段编一下号
2.
在
Revit MEP
中,可选择“摩擦”、“速度”、“相等摩擦”及“静态恢复”四种管径方式进行相应的管径计算,下面我们先来介绍一下选择“速度”这种方式进行计算。
3.
选择“速度”这种方式后,我们可选择“仅”,“与”,“或”三种选项,我们选择与这种方式,在满足速度
v <=3.0m/s
的同时要满足比摩阻
<=0.80 Pa/m
。
在限制条件中,我们选择高度限制,这样最终计算出来的管径高度为保证小于等于
400mm
。
4. 在
Revit MEP
中,点击确定后,可得到如下结果:
接下来,将继续介绍在Revit MEP中具体是怎么实现的,以及结果的校核,敬请期待...:)
回复
支持
反对
使用道具
举报
jill8128
jill8128
当前离线
积分
913
楼主
|
发表于 2011-2-13 19:07:31
|
显示全部楼层
在进行管径计算前,我们先需对一些基本参数进行设置,下面是关于Revit MEP中进行管径计算的基本参数设置:
l
密度及动力粘度设置
管理
->MEP
设置
->
机械设置,选择风管设置
l
风管管壁粗糙度设置
设置好后,我们可得如下基本参数:
基本参数
值
动力粘度
μ=
17.9×10-6 Pa·s
密度
ρ
=
1.2026 kg/m³
管壁粗糙度
K=0.09mm
运动粘度
v=μ/ρ=14.88×10-6 m2/s
回复
支持
反对
使用道具
举报
huangweinjg
huangweinjg
当前离线
积分
156
发表于 2011-4-23 15:32:42
|
显示全部楼层
每天来学习点东西,扩展对软件的认识,哎,老了,学东西太慢了,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
klc312
klc312
当前离线
积分
10
发表于 2011-8-15 16:39:28
|
显示全部楼层
非常感谢分享风管计算
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发表主题
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
联系我们
商务合作
免责声明
BIMBBS网(原RevitBBS论坛)作为国内最早最专业的BIM网站,立志推动BIM在中国发展壮大。我们是一个纯公益组织,我们是一群BIM发烧友,我们代表BIM最新鲜的信息和技术。
版权所有:中亿丰数字科技集团有限公司 -
BIMBBS
-
苏ICP备19026532号-4
快速回复
返回顶部
返回列表