查看: 6921|回复: 7

[讨论] 风管管径计算

[复制链接]

发表于 2011-1-22 13:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Revit MEP 中,我们可以对风管管径进行计算。
欢迎大家对风管管径计算的讨论,一般使用的方法,以及Revit MEP 中的特点和局限性
我们可以通过如下简单的管路,比较管径计算方式:

这里,每个散流器的流量为1000m³/h, 水平管段为间隔5m, 垂直管段长1m.

相关帖集合:
6# Revit MEP中进行管径计算的基本参数设置
5# Revit MEP中使用“速度”进行管径计算


平面视图:
管径计算.jpg
三维视图:
管径计算2.jpg




评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-22 14:05:36 | 显示全部楼层
补充一下:
空气动力粘度为μ=17.9×10-6 Pa·s
空气密度为:ρ=1.2026 kg/m³
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-24 09:37:12 | 显示全部楼层
我来学学设备知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-24 13:49:42 | 显示全部楼层
进来学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-11 22:23:44 | 显示全部楼层
下面先简单的介绍一下在Revit MEP中是如何计算管径的:
1. 这里,为了方便说明,先给管段编一下号
管段编号.png

2. Revit MEP中,可选择“摩擦”、“速度”、“相等摩擦”及“静态恢复”四种管径方式进行相应的管径计算,下面我们先来介绍一下选择“速度”这种方式进行计算。

管径调整方法.png

3.选择“速度”这种方式后,我们可选择“仅”,“与”,“或”三种选项,我们选择与这种方式,在满足速度v <=3.0m/s的同时要满足比摩阻 <=0.80 Pa/m
在限制条件中,我们选择高度限制,这样最终计算出来的管径高度为保证小于等于400mm
管径调整-速度.png

4. 在Revit MEP中,点击确定后,可得到如下结果:
结果1-平面.png

结果2-三维.png

接下来,将继续介绍在Revit MEP中具体是怎么实现的,以及结果的校核,敬请期待...:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-13 19:07:31 | 显示全部楼层
在进行管径计算前,我们先需对一些基本参数进行设置,下面是关于Revit MEP中进行管径计算的基本参数设置:

l 密度及动力粘度设置 管理->MEP设置->机械设置,选择风管设置
机械设置.jpg

l 风管管壁粗糙度设置

粗糙度设置.jpg

设置好后,我们可得如下基本参数:
基本参数
动力粘度μ=17.9×10-6 Pa·s
密度ρ1.2026 kg/m³
管壁粗糙度K=0.09mm
运动粘度v=μ/ρ=14.88×10-6 m2/s

回复 支持 反对