用公制常规模型族建了一个型钢,如上图;
参数如上图
内嵌入一个结构柱族中;
载入项目后发现内嵌族没有能随层高拉伸,求原因~~
附上文件
双H型钢截面_M.rfa
(344 KB, 下载次数: 1228)
2011-4-19 13:05 上传
点击文件名下载附件
回复
使用道具
举报
Stone
Stone
当前离线
积分
4329
发表于 2011-4-19 21:45:36
|
显示全部楼层
我这里没有安装Revit Structure,所以没有办法帮你测试。我初步估计你的柱子顶端没有锁定到上面的参考面上。
柱子的组编辑器里面上下两个参考面就代表了放置柱子的时候的底标高和顶标高,一定要把柱子的底部和顶部进行锁定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
freeman1220
freeman1220
当前离线
积分
109
发表于 2011-4-20 15:19:48
|
显示全部楼层
内嵌族用放样做,然后与高度的参照平面锁定,嵌入到柱子族中,再分别与高于参照标高锁定,即可。我已做出并调试成功,但不知怎样上传文件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ping
ping
当前离线
积分
621
发表于 2011-4-20 19:26:01
|
显示全部楼层
回复
rohanyang
的帖子
这个是根据知族长乐的博文做的吧?不好意思,这个失误在我,博文中没有特别之处这个比较重要的点
钢柱不能跟标高关联,可能是需要你在钢柱里面添加一个“实例”参数,并把这个参数跟柱子高度关联,这样才会使得钢柱的高度是一个变量。再把这个钢柱作为嵌套族嵌套到混凝土柱中,拉伸钢柱与混凝土柱顶/底锁定(或者是柱子样板中的顶/底两个参照标高锁定),应该就可以满足要求了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
rohanyang
rohanyang
当前离线
积分
124
楼主
|
发表于 2011-4-21 09:25:12
|
显示全部楼层
回复
ping
的帖子
感谢回复。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发表主题
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
联系我们
商务合作
免责声明
BIMBBS网(原RevitBBS论坛)作为国内最早最专业的BIM网站,立志推动BIM在中国发展壮大。我们是一个纯公益组织,我们是一群BIM发烧友,我们代表BIM最新鲜的信息和技术。
版权所有:中亿丰数字科技集团有限公司 -
BIMBBS
-
苏ICP备19026532号-4
快速回复
返回顶部
返回列表