初学MEP,以前未接触过,做了点笔记。与新手交流一下,欢迎大家指教,补充!谢谢!
ID——管道内径
OD——管道外径
管道和软管都属于系统族,无法自行创建,但可以创建、修改和删除族类型
给排水
预定义管道系统:
• 循环供水
• 循环回水
• 卫生设备
• 家用热水
• 家用冷水
• 湿式消防系统
• 干式消防系统
• 预作用消防系统
• 其他消防系统
• 其他
从连接件绘制管道时,按“空格”键,可自动根据连接件的尺寸和高程调整绘制管道的尺寸和高程
管道标注
• 尺寸标注
• 编号标注
• 标高标注
• 坡度标注
管道尺寸和管道编号是通过 注释符号族 来标注,平立剖可用
管道标高和坡度则通过 尺寸和标注系统族 来标注,平立剖及三维均可
创建标记时,应该与被标记族的族类别一致
当对管道截面进行管道标注时,为了方便捕捉,建议关闭“可见性/图形替换”中的管道的两个子类别“升”、“降”。
一般拿到建筑项目图,卫生器具都已经布置好了,需要注意的是如果卫生器具没有连接件,则需要给它们加上连接件或者替换为MEP的族
Revit MEP通过 逻辑连接 和 物理连接 两方面实现建筑给排水的设计。
设备间的逻辑关系实际上就是连接件之间的逻辑关系。
物理连接指的是完成器具和设备之间的管道连接。
F9——系统浏览器
软件每次刷新都会自动检测未指定系统的连接件。如果未指定系统的连接件过多,就会影响运行速度。所以最好将齐聚和设备的连接件指定给某一系统。
在单击“连接到”后,只能拾取管道,不能拾取管件。
手动绘制有坡度管道时,建议按以下顺序绘制:该层排水管从管路最低点(接入该层排水立管处)画起,先画干管后画支管,并且从低处往高处画。
注意管路最低点的偏移值需预估,其值需保证管路最高点的排水横管能正确连到卫生器具排水口上。
绘制管道时,需注意当前应用的“管道类型”。尤其交替绘制多个管道系统,各系统所用的管道类型又各不相同时,应注意及时切换管道类型,否则绘制完毕后再修改管道类型就麻烦了。
在管路中管路附件较多的情况下,建议先使用“调整风管/管道大小”功能调整管道尺寸,再添加管路附件,附件添加后,再运行一次“调整管道大小”功能,即可以确保计算的准确性又可以减少手动修改管路附件的工作。
创建项目参数的主要目的就是将各消防立管区分开来,方便设置过滤器来管理。
在MEP自动生成的布局模式中,蓝色管道为系统默认的干管,绿色管道为系统默认的支管。要注意的是,干管和支管无法自行调整、指定。
MEP预定义了四种风管系统类型:“送风”、“回风”、“排风”和“其他”
如果系统只使用一台冷水机组,冷水机组冷冻水进出口连接件“流量设置”应设为“计算”。
如果分水器有两个以上供水出口,与风机盘管形成两条以上冷冻水供水管路,每条管路都要单独创建循环供水系统。集水器的回水进口与分水器的供水出口,除流向外,设置基本相同。
跟管路附件等相同,水泵无需添加到供、回水的逻辑系统中,只要完成水泵与系统的管道连接,就可以参与系统计算。
绘制平面重合、高程不同的供回水管常用一下3种方法:
• 直接在剖面上绘制
• 先绘制供水管道,然后使用“临时隐藏和隔离”
• 在“可见性/图形替换”对话框中设置“过滤器”,控制供回水管的可见性设置
MEP 2011无法自动生成系统图,需另行绘制
电气电气系统主要涵盖配电系统、防雷、接地、照明和弱电系统等。
为了把火线、零线、地线区分开来,可以把“火线记号”的值设为“挂钩导线记号”,底线设置为“长导线记号”,中性线设置为“短导线记号”
如果单击配电盘时,选项卡中“配电系统”项没有出现可选择的配电系统,说明电气设置中的“配电系统”没有与该配电盘的电压和级数相匹配的项。这时要检查配电盘的连接设置中的电压和级数,或是在电气设置中添加与之匹配的“配电系统”。
电路中要选得配电盘必须事先指定配电系统,否则在系统创建时,该配电盘无法被指定。
弱电系统是一个集计算机网络、通信、声像处理、数据处理、自动控制于一体的智能化综合管理系统。
通常由五大系统:通讯自动化系统、楼宇自动化系统、消防自动化系统、保安自动化系统。
五大系统下分计算机网络系统、综合布线系统、计算机管理系统、楼宇设备自控系统、保安监控及防盗报警系统、智能卡系统、通讯系统、卫星及共用电视系统、停车场管理系统、广播系统、会议系统、视频点播系统、智能小区综合物业管理系统、电子巡更系统、大屏幕显示系统、智能灯光及音响控制系统、火灾自动报警及联动控制系统等子系统组成。
“自动连接”功能使绘图方便智能。但要注意的是,当绘制不同高程的两路电缆桥架时,可暂时去除“自动连接”,以避免不小心造成的连接。
在建筑、结构模型中,视图样板的“规程”大多设置为“建筑”或“结构”,而在MEP项目样板文件中视图样板的“规程”通常默认设置为“机械”或“电气”。当建筑、结构模型链接到MEP项目文件中后,可能无法在主体模型的绘图区域看到链接模型,此时,可以在主体文件当前视图的“属性”对话框中选择“协调”作为“规程”。该设置将确保视图显示所有规程。
协作
• 链接复制/监视选项
• 柱的复制参数:按标高拆分柱:如果勾选该参数,在链接模型内的多个标高中延伸的柱在复制到当前项目中时将在标高线被拆分为更短的柱。
• 使用“复制”工具将建筑模型中的楼板复制到结构模型中时,可以使该复制的楼板转换为结构楼板。
• 指定图元类型的选项后,使用“复制”工具创建选定图元的副本,并在复制的图元和原始图元之间建立监视关系。如果原始图元发生修改,则打开的主体项目或重新载入链接模型时会显示一条警告。
• 链接模型中可以被复制的图元类别有:标高、轴网、墙、柱(非斜柱)、楼板、洞口和MEP设备(卫浴装置、机械设备、照明设备、风道末端)。
• 使用“复制原始对象”复制revit architecture中基于主体的设备时,所复制的设备会自动转换为revit MEP中基于面的设备。转换后,与主体厚度相关的限制条件和尺寸标注将不再适用。如果基于主体的族的位置或几何图形取决于主体厚度或主体的放置面,则基于面的新族的实例在revit MEP项目中可能会按不同的位置放置。
• 将模型链接到当前项目并在要进行监视的图元之间建立关系之后,不要更改链接模型或当前项目的文件名。如果更改了文件名,则无法保持相应的监视关系。
工作共享
• 特点:协同性更强,工作组成员通过“与中心文件同步”操作时时更新整个项目的设计信息,保证共享信息的及时性和准确性;同时通过“借用图元”等操作可以向其他工作组成员发送变更请求,便捷的进行沟通和配合。
• 同一时刻,revit只允许一个用户和 中心文件进行同步。在一天工作结束时,建议用户放弃借用的图元和所拥有的工作集。
图纸• 一张视图只能添加到一张图纸上。如果要将同一视图添加到多张图纸上,可以使用视图复制,将复制的视图 添加到所需图纸上。
• 如果要插入电子表格,可使用截屏工具将其保存为以下类型:位图文件、JPEG文件、便携网络图形或者TIFF文件,使用图片插入功能插入到图纸上。
• 不能跨图纸拆分明细表,不能把明细表分段布置于另一张图纸上。也不能从明细表中删除明细表的分段。
族
• 属于一个族的不同图元的部分参数或全部参数可能有不同的值,但是参数(其名称与含义)的集合是相同的。族中的这些变体乘坐族类型或类型
• 族中的每一类型都具有相关的图形表示和一组相同的参数,称作族类型参数。
• 一个族可以有多个类型,每个类型可以有不同的尺寸形状,并且可以分别调用。
• Revit MEP最常用的“规程”有公共(可以用于任何族参数的定义)、结构(用于结构族,MEP中几乎不用)、HVAC(暖通族参数)、电气、管道
• 使“族的造型操纵柄”出现,必须同时符合以下三点要求:
• 向族中添加参照线或参照平面
• 将参照线或参照平面与要显示造型操纵柄的构建边缘对齐
• 向参照线或参照平面中添加尺寸标注,并将尺寸标注标记为实例参数
• 参照平面的名称不能重复。参照平面被命名后,可以重命名,但无法清除名称。
• 任何实体模型和空心模型都必须对齐并锁在参照平面上,通过在参照平面上标注尺寸来驱动实体的形状改变。
• 共享的嵌套族中只有实例参数才能和父一级的参数关联,类型参数不能关联。在主体族中如果修改嵌套族,则必须重新载入主体族中。
|